电流互感器在电表中的连接方法[要求带图说明]

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/27 14:32:51
是在380V的时候,,从3个火线上连接了3个电流互感器,从而引出了6个线,在加上原本的3个火线,,一共是9个线,,加地线是10个线。。现在想知道这10个线怎么连在电表上,电表上也是10个接头,,

380V的时候,电能表从3个相线上连接了3个电流互感器的次级,从而连结了6个线,再加上原本的3个火线,一共是9个线,加地线是10个线,没错。
10个线在电表10个接头上的连接方法为:
1、外观法:
面对电表下部接线端子排,1---9端中有6个接线孔在一条直线上,则这6个接线端分别为A、B、C相电流互感器引出进电表电流线圈的;1---9端中有3个接线孔在一条直线上,则这3个接线端分别为A、B、C相母线(火线)引来进电表电压线圈的。
其中1--3端中在一条直线上的两孔接A相电流互感器;4--6端中在一条直线上的两孔接B相电流互感器;7--9端中在一条直线上的两孔接C相电流互感器。
1--3端中另外一孔接A相相线;4--6端中另外一孔接B相相线;7--9端中另外一孔接C相相线。
2、测试法:
用万用表或试灯量测1--3、4--6、7--9中,通者两端分别为A、B、C相的电流线圈,剩余的三孔与第十孔(地线)相通者分别为接A、B、C相的电压线圈。
3、过去习惯接法是第一个电流互感器(A相)接电表的1、3孔,第二个电流互感器(B相)两根线接电表的4、6孔,第三个电流互感器(C相)的两根线接电表的7、9孔,原本从母线上引出的三根火线(A、B、C相)分别接2、5、8孔,地线接第十个孔。但现在就不一定哦,请参照以上两条连接。
4、原理图可参考http://www.sxczepc.com.cn/khfw/yewu/zswd18.htm

祝你成功!

你所接的电表为三相四线制电表,因一次电流较大,需采用电流互感器.具体接法在电表端子排的背面有接线图。常规接法是第一个电流互感器(A相)接电表的1、3孔,第二个电流互感器(B相)两根线接电表的4、6孔,第三个电流互感器(C相)的两根线接电表的7、9孔,原本从母线上引出的三根线(A、B、C相)分别接2、5、8孔,地线接第十个孔。
注:因为是计量,电流互感器接线时应注意极性(如:电